怎么选空调泵扬程~~~急~~~
donkey-002
donkey-002 Lv.2
2008年05月25日 22:07:32
来自于中央空调
只看楼主

我现在画一栋综合大楼的中央空调,屋面高为57.9米,循环水泵设在屋顶,水泵的扬程怎么计算啊?水泵设在地下室和屋顶的扬程计算有什么区别?

我现在画一栋综合大楼的中央空调,屋面高为57.9米,循环水泵设在屋顶,水泵的扬程怎么计算啊?
水泵设在地下室和屋顶的扬程计算有什么区别?
不莱梅的迪奥
2008年05月25日 22:22:06
2楼
沿程阻力加局部阻力阿。。。为什么你连这个都不会算就做项目了。。。?
回复
weiliange
2011年04月13日 14:56:52
3楼
现在,您会选水泵了吗 教教我把
回复
yanmeng0108
2011年04月14日 14:23:07
4楼
(1)冷冻水泵扬程的组成 :
制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体可参看产品样本)
末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O; (具体值可参看产品样本)
回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为7~10mH2O;
综上所述,冷冻水泵扬程为26~35mH2O,一般为32~36mH2O。

(2)冷却水泵扬程的组成:
制冷机组冷凝器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
冷却塔喷头喷水压力: 一般为2~3mH2O;
冷却塔(开式冷却塔)接水盘到喷嘴的高差: 一般为2~3mH2O;
回水过滤器,二通调节阀等的阻力,一般为3~5mH2O;
制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:一般为5~8mH2O;
综上所述,冷却水泵扬程为17~26mH2O,一般为21~25mH2O

注意:扬程的计算要根据制冷系统的具体情况而定,不可照搬经验值!
回复
fan4994
2011年05月03日 13:37:50
5楼
同意上面的答案。
回复

相关推荐

APP内打开