水泥厂问题(急,急!!!!!!)
gjstumu
gjstumu Lv.3
2008年05月25日 05:06:17
只看楼主

水泥厂蓖冷机基础柱子是400x400的,现在开始生产了,发现柱子有裂的,两排柱子只有在荷载大的地方有裂的,而且裂纹都出现在柱边,我到现场看了一下好象是柱子保护层太大了。 大家说保护层大有影响吗? 还有柱子钢筋本来是几字形状的,但是现场施工的时候把几字顶给割断了,因为预留孔要不很难做的,与这联系吗吗?

水泥厂蓖冷机基础柱子是400x400的,现在开始生产了,发现柱子有裂的,两排柱子只有在荷载大的地方有裂的,而且裂纹都出现在柱边,我到现场看了一下好象是柱子保护层太大了。
大家说保护层大有影响吗?
还有柱子钢筋本来是几字形状的,但是现场施工的时候把几字顶给割断了,因为预留孔要不很难做的,与这联系吗吗?
免费打赏
ougaogong
2008年05月26日 12:56:30
2楼
讲讲裂缝的位置宽度,形状,时间。
回复
gjstumu
2008年05月26日 20:28:50
3楼
裂缝出现在柱顶的边缘,我原来是以为柱子保护层过大造成的,可后来想想,保护层大不会产生这样的现象吧
回复
ougaogong
2008年05月26日 20:44:37
4楼
裂缝问题很复杂,不描述清楚甚至图片,常常无法准确做出判断的,你还只说了位置呢。请再详细一点。
回复
yy950911461
2008年07月01日 06:12:39
5楼
方便电话联系吗?13718526912。QQ409898910基本能帮您解决这个问题。
回复

相关推荐

APP内打开