现有临时用电,需要500KVA变压器,低压配电柜(含无功柜),低压分4路出线,需几台柜子?柜内的电器配置怎么配?请详细列出,另外需电气接线图,不知哪位专家能提供?拜托了!急用。
现有临时用电,需要500KVA变压器,低压配电柜(含无功柜),低压分4路出线,需几台柜子?柜内的电器配置怎么配?请详细列出,另外需电气接线图,不知哪位专家能提供?拜托了!急用。
2楼
临时用电的时间是多少,如果考虑在10个月以上,建临时配电室,室外建变压器平台,低压进线800A空开,按需要配出线空开,最少也要2台柜子。图纸很简单,高压装:立一水泥杆,杆上一横担(看是架空线过来还是电缆),装一跌落开关(150A令克)和避雷器,令克接到变压器,变压器到低压进线开关用二根240的电缆。如果还要无功补偿加一台补偿柜,补偿前按cosφ=0.8,补偿后cosφ=0.95,P=500*0.8=400KW,Q=P(tgφ1-tgφ2) tgφ1=0.75 tgφ2=0.33
Q=400(0.75-0.33)=168kvar
出线开关(4路已知)按需要的电流配,再考虑2个备用开关。
回复
3楼
多谢高人指点!考虑使用一年。我是个菜鸟,想学设计,许多都不懂,只是想知道低压配电柜内部电器的详细配置,比如电流互感器要几个,多大的,规格等。还有断路器什么的。无功柜的内部配置比如接触器和电容器的配置和规格等。能发个电气接线图吗?是不是一台总柜,两台分柜,一台无功柜啊?跪谢了!
回复
4楼
楼主,都说的这么详细了,真的吃饭你还要人家喂啊???
就这么多东西,找个电气柜的厂家做吗!难道你还要自己做????
回复
5楼
要不要电度表,几只,有没有总表,要不要电压表和电流表,这些都是根据需要定,临时用电只要安全上符合相关规定,计量上达到电力部门要求就可以了。
回复
6楼
不好意思。我不懂电,只是在工地上想学学电,只是听电工在说500KVA低压配电柜的配置,就想知道,不要电度表,只是内部电器材料,我想看看,我在学着画画图,也想知道内部电器材料怎么配,打扰你了,非常感谢你能教我。如果您有能发一份或者配个材料表给我也行。我是真的不懂,想学点技术。谢谢。
回复
7楼
“不懂电”和“想学学电”,需要由浅入深系统地学,“500KVA低压配电柜”内部配置的材料表的深度如何(当然,对你说也说不清楚),一次系统在上面已说了“开关大小根据需要定”,因你没说4路出线的大小,我也说不上开关的大小了。这材料是不是把固定开关的螺丝规格也说上?!
回复
8楼
您说得太对了!我要好好地学习电的基础知识,非常感谢您的指教,真心希望以后能得到您的更多的指导和帮助,多谢多谢!
回复
9楼
兄弟说的这么明白 你就的那一份图纸自己看,自己算 慢慢的摸索吗。那样才是自己的东西
回复
10楼
建议来我这买台箱变
回复
11楼
这个回答已经详细到不能再详细了!如果这个都看不来那就得先去学学基础啦!呵呵
回复