首层单独排出时,需要设置通气管吗?,有规范要求吗,此为6层砖混结构.
首层单独排出时,需要设置通气管吗?,有规范要求吗,此为6层砖混结构.
2楼
单排的排水管;必须设通气管
回复
3楼
底层大多数时候不设通气管,而如果卫生器具比较多,经计算超出流量则可以考虑加大排水管管径或加设通气管。
回复
4楼
建筑给排水设计规范4.4.15第一条 算一下排水量,比较一下就知道用不用立管了 若排水量大于3.8则加立管,这是在看4.4.10,看用什么立管
回复
5楼
我觉得一般来说底层多不考虑设通气立管!!
建筑给排水设计规范4.4.15第一条 算一下排水量,如果超过的话有两种方法解决,一是加大横管直径;二是采用多根排水横管排水!(个人觉得这两种方法多比设通气立管好的多)
回复
6楼
不倾向设透气管,同意4#!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
赞成这个说法!
回复
8楼
我也不倾向设立管 倒是分多个横管排出较好
回复
9楼
不用,底层是单独排水,一楼水压本身就大.如果设透气管反而把检查井的气体引了出来.我在实际施工中没有发现设计图纸要排气的,做过的都很成功。
回复
10楼
其实算算排水量,横管加大一点,一般情况不满流即可。
回复
11楼
无需通气,加大管径或是多管排出均可。
回复