框架异型柱中的框架柱的最大配筋率问题
wruig
wruig Lv.3
2008年05月23日 21:18:06
只看楼主

大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少? 首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙. 规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4) 异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6)

大家好,框架异型柱结构大家应该常见吧?我想讨论框架异型柱最大配筋率到底为多少?
首先我门知道,截面为LT十字型或肢高/肢厚>4的柱为异型柱(JGJ149-2006),框架矩形柱为 截面长边与短边的边长比不宜大于3。肢高/肢厚在5~8属于短肢剪力墙.
规范里又有这样的要求:柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于5%<高规,6.4.4)
异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6)
这样对于框架异型柱结构体系里的按照截面属于框柱时,最大配筋率应该按照那条? 是否按框架柱配筋率呢?这样对异型柱占绝大多数比例时按矩形柱高配筋率,显然此矩柱形成薄弱柱,延性较差?
请问大家怎么处理的,希望大家提供宝贵意见!
免费打赏
zjykhj
2008年05月23日 22:19:22
2楼
我认为矩形柱应该按5%的限制要求,因为不同截面和剪跨比的柱,其延性是不同的。
回复
zztn0505003-163
2008年06月14日 19:53:55
3楼
当然是3%
回复
wruig
2008年06月17日 22:47:12
4楼
这个问题谁能权威的回答!
回复
天柱
2008年06月18日 07:22:16
5楼
异性柱全部纵向钢筋配筋率抗震时不应大于3%<JGJ149-2006-6.2.6

现行国家待业标准《混凝土异形柱结构技术规程》是权威的回答。