关于冷却塔
anglu
anglu Lv.4
2005年03月06日 15:56:39
来自于中央空调
只看楼主

请问各位:冷却塔的冷量与流量有什么样的关系?有这方面的经验值吗如果单纯用于冷却机台设备(冷却水温度不低于20度)的话,如何控制冷却塔出水温度?谢谢!

请问各位:冷却塔的冷量与流量有什么样的关系?有这方面的经验值吗
如果单纯用于冷却机台设备(冷却水温度不低于20度)的话,如何控制冷却塔出水温度?
谢谢!
免费打赏
gongguanglong
2005年03月07日 13:54:57
2楼
冷却塔一般计算以水流温差为5℃,也就是它的理论能力与设计流量成正比;但是对一定的冷却塔,它水流的温降源于所蒸发的水量,与它的流量关系较小。
冷却塔出水温度的控制对风机为变频电机的冷却塔是控制风机转数(风机风量)来实现。
回复
nky6666
2005年03月09日 08:22:46
3楼
冷却水温度不低于20度,在夏季能实现吗?比如北京的湿球温度26.4℃,冷却塔一般也就能到30℃
回复
疾风乡里963
2005年03月09日 11:24:56
4楼
可于冷却水管上或冷却水塔水盘内加装温度控制组件,设定温度低于20度时关闭冷却水塔风扇运转当温度到达约27度以上时才运转风扇
回复
zhangwen1975
2005年05月21日 11:33:45
5楼
同意第4楼的说法
回复
nky6666
2005年05月21日 21:52:31
6楼
低于露点的水温要靠制冷才行,或用大面积水池
回复
zjh112275
2005年05月23日 08:41:35
7楼
20度 夏天不能实现
回复
leetian
2005年08月16日 13:38:33
8楼
基于水蒸发冷却的原理,冷却塔降温的冷水温度同大气湿球温度需保持4C差距以上.如外界气温32C, 大气湿球温度约28C, 冷水温度不会低于28+4C
回复
lanying
2005年08月16日 20:13:48
9楼
我有做过一个制程冷却水的控制及管道工程!通过板换与制程冷却水热交换,制程冷却水有一储水桶,里面放一温感器,然后配电盘里放有一温度控制器,当制程水的温度低于设定值时,控制器控制冷却水塔风扇回路,使其运转,当低于时,就停止风机运转!
回复
bujinfu
2006年06月10日 15:22:10
10楼
冷却塔【PDF】
http://co.163.com/forum/content/359_337662_1.htm
回复
yanhaibing888888
2007年01月26日 19:19:02
11楼
http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1160810759836
回复