PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算
PZ30配电箱是怎么区分的?PZ30-18中18是指18个1P空开么,是否1个3P等同于3个1P,1个带漏电单相空开等同于2个1P来换算
2楼
不错,PZ-30箱中的位数就是空开的P数,1个3P等同于3个1P,但1个带漏电的单相空开有两种,2P带漏电是4P,1N漏电开关是2P半(如DZ47LE-63/1N是2P半)。
其他的带漏电要加倍,如DZ47LE-63/3等同于6P。
回复
3楼
是的,但注意有的漏电开关特别是拼装式的,所占的回路就是1P漏电是1.5P位置,3P漏电是3.5P的位置.
所以知道开关数量和什么样的开关后再定配电箱回路数时就要知道这些知识了.但是在确定总的开关所占的回路数后在选择配电箱时最好再多留两三个回路备将来添加设备时可以放入开关.
回复
4楼
对配电箱还是不大熟悉,学习了。
回复
5楼
呵呵...都是懂行的...pz30啊...我痛苦的回忆啊...
回复
6楼
PZ30配电箱比较好用,位数要按微断宽度确定,所选择的微断位数相加后不能超过PZ30配电箱允许的位数。要考虑漏电开关与非漏电开关位数不一样,单极、双极开关不一样。
回复
7楼
晕,原来是这样定义的啊,学习了!
回复
8楼
原来换算指的是宽度呀!