关于吊顶拼版
zyh10535
zyh10535 Lv.2
2008年05月21日 22:11:42
只看楼主

公司最近要求施工图要画吊顶拼版小弟施工方面经验不足请教大家指点一下工地施工前一般怎么考虑吊顶拼版?还听说板的走向不同,用于吊顶的铝型材差别很大还有各种板材最多能做多长?欢迎指点[ 本帖最后由 zyh10535 于 2008-7-10 11:32 编辑 ]

公司最近要求施工图要画吊顶拼版
小弟施工方面经验不足
请教大家指点一下
工地施工前一般怎么考虑吊顶拼版?
还听说板的走向不同,用于吊顶的铝型材差别很大
还有各种板材最多能做多长?
欢迎指点

[ 本帖最后由 zyh10535 于 2008-7-10 11:32 编辑 ]
2fa1afb013cbea88afd7.rar
641 KB
立即下载
deathgod007
2008年05月22日 21:47:29
2楼
最多做多长不是太清楚,我做过3米的,最好不要太长,因为象洁净室这类房间吊顶上面,后期要上去做配管工作,板太长当然承重就不好了,宽度一般为1150规格,按制造方式分手工板和机制板,按板材类型有泡沫板、岩棉板、蜂窝板等,吊顶如果有条件就做手工板的,强度明显优于机制板
板材走向当然是根据你的房间来排了,排的越紧凑你的铝材就省些
回复
bingtong722
2008年06月18日 09:20:09
3楼
郑州隆宏净化设备有限公司
招聘:暖通工程师、项目经理各二名
电话:0371-67950851
网址:http://www.lhclear.com
工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
邮箱:lh_clear@sina.com
回复
bingtong722
2008年06月18日 09:20:51
4楼
郑州隆宏净化设备有限公司
招聘:暖通工程师、项目经理各二名
电话:0371-67950851
网址:http://www.lhclear.com
工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
邮箱:lh_clear@sina.com
回复
147377021
2008年06月25日 22:10:40
5楼
要看板怎么样了,有的机制岩棉板连1.5米都做不到,那样就惨了,还是先看看你们公司订哪个厂、哪种板吧
回复
wwq1984
2008年06月29日 19:37:46
6楼
吊顶排板一般就是尽量避免出现非标板(也就是说宽度不是1150mm),因为非标板得手工做,我们做的工程的板都是自己生产的,可以做到6m长的,不过做得太长了一来不好安装,二来得加龙骨,所以一般做3~4m是比较合适的。排板时还得注意各张板的连接要做子口还是母口的,没一个走向的板一般都要留一定的余量,防止安装时产生的误差导致板给得过长!
回复
yx298298
2008年06月30日 18:52:27
7楼
过来看看 ,专业做洁净的就是专业,对产品和材料都十分了解.
回复
zyh10535
2008年07月13日 23:45:47
8楼
顶上去
大家下载附件看我画的拼板图符合实际么?
回复
wang_j.l
2008年07月14日 21:25:13
9楼
不知道楼主的板是不是标宽,一般彩钢板标宽1150,不过也有很多不是这种的。比如:苏净彩钢板标宽就有897和982两种。最好问清楚采用什么宽度标准的板。长度尽量采用3米左右吧。
回复
wang_j.l
2008年07月14日 21:37:39
10楼
看了楼主的图,不知为何选用3000*960和2500*960两种板,也就是说楼主的板标宽是960了!个人感觉没必要选用不同长度的板,可以都采用3000或者是2500,利于采购及安装!(吊码间距)
另,若吊顶有设备或打孔,注意不要让接缝穿过。看不清风口布置图,最好不要让接缝正好穿过送风口。另若以楼主拼板,最右侧也没有必要竖拼,可以用长度4610*960进行拼板,并无不妥!个人意见,敬请参考!
PS:吊顶板比墙板比重不同,比如岩棉夹芯材推荐:顶板150kg/ M3 ,墙板120kg/ M3 也就是说吊顶板要比墙板“结实”些,呵呵……
回复
zyh10535
2008年07月16日 23:24:02
11楼
采用3000和2500的板主要是避开主风管的需要
所有的风口我已经调整没有穿越拼接缝
回复

相关推荐

APP内打开