各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,一共为三栋厂房,每栋面积各为22153.24,19880,21717平方 米 ,每栋均为五层,各厂房高度均为26米,现在准备做一个集中泵房来供应,泵房离最近一栋厂房的距离为50米,应该如何选泵才能满足业主要求,有没有那位大吓帮我估算下,谢谢那

各位大虾,现在小弟手上有个项目要做喷淋,一共为三栋厂房,每栋面积各为22153.24,19880,21717平方 米 ,每栋均为五层,各厂房高度均为26米,现在准备做一个集中泵房来供应,泵房离最近一栋厂房的距离为50米,应该如何选泵才能满足业主要求,有没有那位大吓帮我估算下,谢谢那
免费打赏
dao1388
2008年08月05日 14:16:48
12楼
俺基本赞成11楼的算法,只是11楼说:水流指示器处至于最不利喷头(含最低工作压力10m)取为30m,这一个值我认为取大了点,个人认为一般的有20米就可以了,其中包括了水流指示器水头损失3米,喷头压力10米,沿程损失及局部损失7米,这是不含高差的哟
回复
aibushiyiqie
2008年08月05日 15:37:52
13楼
要算的~~~~~~~~~~~不要这样做
回复
zp_ks
2009年08月05日 10:28:10
14楼
实际算的时候会很大,真的会很大,只有放大管径才能保证水流指示器前小于0.40MPa的要求,因为很多情况喷淋的最不利点,或者整个管网布置并不像设计手册上一样是规则的正方形和长方形,所以如果估算的话,那就会差很多,特别是管径,不是想着多大就可以满足的,DN25下来的可能就要做DN50了,关键是设计流量和喷头布置,最不利点喷头的压力很多情况下不是0.1MPa
回复
zp_ks
2009年08月05日 10:29:19
15楼
实际算的时候会很大,真的会很大,只有放大管径才能保证水流指示器前小于0.40MPa的要求,因为很多情况喷淋的最不利点,或者整个管网布置并不像设计手册上一样是规则的正方形和长方形,所以如果估算的话,那就会差很多,特别是管径,不是想着多大就可以满足的,DN25下来的可能就要做DN50了,关键是设计流量和喷头布置,最不利点喷头的压力很多情况下不是0.1MPa
回复
haigangwang
2009年08月05日 16:25:00
16楼
是否有仓库等特殊场所,比如货架布置形式就可以决定喷淋系统参数,是否采用特殊喷头 这些定了至于计算是小事