大吓们请指教一下:1、基础接地跨接设计为12圆钢,可否用16螺纹钢?2、跨接对焊条型号有何要求?另外这些东东在哪些规范条文上?
大吓们请指教一下:1、基础接地跨接设计为12圆钢,可否用16螺纹钢?2、跨接对焊条型号有何要求?
另外这些东东在哪些规范条文上?
12楼
我也想知
回复
13楼
不允许使用螺纹刚才,只可以用圆钢,没有听过对焊条有什么要求的
回复
14楼
螺纹钢搭接焊不能保证焊接质量。当然,如果焊接三面,且接触面积足够的话,我觉得应该可以。实际施工时,曾这样做过,和监理及质检站现场沟通时,过了。
如果螺纹钢焊接能达到电渣压力焊那种效果,应该没人会提出意见了。
回复
15楼
镀锌圆钢 Q235
焊条 J422
回复
16楼
应该没问题,在实际操作中,经常这样做,但焊接质量必须得保证
回复
17楼
这个在规范上不会出现,只能在安装图集中查找。
是不能用螺纹钢,因为螺纹钢的材质,肯定是从导电率方面考虑的。
焊条肯定是用J402的酸性焊条。
回复
18楼
不好意思,打错了,焊条是J422。
回复
19楼
防雷接地说明及大样
回复
20楼
避雷装置检测技术手册.part1
回复
21楼
避雷装置检测技术手册.part2
回复