剪力墙结构的构造边缘暗柱较长时,箍筋如何配置
zhddong
zhddong Lv.2
2008年05月20日 19:52:04
只看楼主

我正在做一工程,11层剪力墙结构,6度,抗震等级为四级。L型暗柱,肢长为双向1000,箍筋按规范6@250就满足了。但是按照墙体的最小配筋率0.2%,剪力墙的水平筋需要8@250。应按照那个配筋呢?

我正在做一工程,11层剪力墙结构,6度,抗震等级为四级。
L型暗柱,肢长为双向1000,箍筋按规范6@250就满足了。但是按照墙体的最小配筋率0.2%,剪力墙的水平筋需要8@250。
应按照那个配筋呢?
免费打赏
phz_2008
2009年01月19日 20:41:29
12楼
这样的情况应该是比较少吧,你就按照大的那个取值,就完全没问题了
回复

相关推荐