现有一码头港区工程,有门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%)1、请问如何计算一台这样的设备用电负荷(需要确定设备供电保护开关和供电电缆)?2、总共有4台这样的设备,总负荷又是如何计算的(需要确定变压器)?多谢指导!
现有一码头港区工程,有门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%)
1、请问如何计算一台这样的设备用电负荷(需要确定设备供电保护开关和供电电缆)?
2、总共有4台这样的设备,总负荷又是如何计算的(需要确定变压器)?
多谢指导!
2楼
没人帮忙啊? 我主要是不知道如何定这个需要系数
回复
3楼
通用用电设备配电设计规范(GB50055-1993)
第3.1.4条 滑触线或软电缆的截面选择,应符合下列要求:
一、载流量不应小于负荷计算电流;
二、满足机械强度的要求;
三、自配电变压器的低压母线至起重机电动机端子的电压损失,在尖峰
电流时,不宜超过额定电压的l5%.
第3.1.5条 为减少起重机供电线路的电压损失, 可根据具体情况采取
下列措施:
一、电源线尽量接至滑触线的中部;
二、采用绝缘式安全滑触线;
三、适当增大滑触线截面或增设辅助导线;
四、增加滑触线供电点或分段供电;
五、增大电源线或软电缆截面.
计算一台
P=K*P1
I=P*1000/1.732*U*cosα
K取0.4(如果4台建议取0.25)
P1:连接在滑触线上的电机,在额定负载持续率下的总功率KW,不包括副电动机的功率.
然后根据计算电流选择电缆和变压器.
还要计算尖峰电流,参考书可以
回复
4楼
楼上是读书人的回答,我没读过书,只知道多少负荷装多大的开关,用多大的变压器:
4台350KW设备,是起重机,其暂载率是30%,但它的最大暂载率应该有85%(主钩起动),考虑二台同时起动主钩,350*0.85*4=1190KW,起动设备中电机是转子串电阻起动,功率因数较高,按0.85计算,S=1190/0.85=1400KVA
就选1250KVA的变压器吧,就算在电机同时起动,过载也是短时间的。
350KW设备,额定电流约在680A左右,就用800A空开,用二根YJV22-0.6/1KV 3*150的电缆。
回复
5楼
起重设备的功率因素不是0.5吗?(书上都是这个数)
算一台的时候,选需要系数为0.5,功率因素为0.5
算四台的时候,选需要系数为0.3,功率因素为0.5.
以上是否可行?这个系数确定了,这个问题就可以解决了。
回复
6楼
再顶上去!
快来帮忙!
回复
7楼
门式起重机,整机电气容量是350KW(S3工作制,40%),根据我的经验可分为起升,旋转,变幅,行走几大机构。工作时最大可能前三机构同时动作,计算功率Pc=∑P*K,K为综合系数可在手册上查到,40%负载率时是0.5。计算电流Ic=1.5*∑P。
至于变压器的选择主要看你起重机的工作强度,若四台都经常运行使用,需求系数打高点0.8~0.9,如果工作强度不是很高,取0.65就差不多了。
回复
8楼
起重机应该计算其电动机的负荷,1.计算公式P30=Pe I30=P30/1.732*U*0.85(P30是计算功率,I30是计算电流,该公式为单台用) 2.四台在一条干线上,计算公式P30=Kx×Pe(Kx一般取0.25-0.3) ;计算电流同上1;3.变压器负荷计算P30=Kx×Pe,Q30=tg¢P30,S30=(P30²+Q30²)½ (1/2为开方,S30即为变压器计算负荷,电流计算同1)
回复