这个对焊级应该用多大的电缆供电
zsw861104
zsw861104 Lv.2
2008年05月19日 19:01:57
只看楼主

各位前辈: 工地开工时钢筋工运来一台对焊机由于从来没给对焊机供过电,不知道该用多大的电缆适合?型号:UN1—100容量:100千伏安频率:50赫兹初级电流:263安暂载率:20%额定级数:8级请各位前辈指教!!!!!!!!!!!!!!

各位前辈:
工地开工时钢筋工运来一台对焊机
由于从来没给对焊机供过电,不知道该用多大的电缆适合?
型号:UN1—100
容量:100千伏安
频率:50赫兹
初级电流:263安
暂载率:20%
额定级数:8级
请各位前辈指教!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lingxuct
2008年05月19日 19:55:48
2楼
用YJV型70平方好了,250A空开。
回复
xx_691214
2008年05月19日 19:59:50
3楼
应该用70平方以上的电缆!!!
回复
qian68747
2008年05月21日 16:43:56
4楼
同意楼上的观点用70的
回复
cangqiangz
2008年05月21日 22:29:35
5楼
同意楼上!!!
回复
wjs6157112
2008年05月22日 09:16:54
6楼
工业与民用配电设计手册(P749页)
BV2×120+1×70钢管直径
YZ型橡套软电缆3×95+1×50
选70的可能没考虑导线和电缆在断续负载和短时负载下的允许载流量
回复
zithot
2008年05月24日 10:57:25
7楼
是几相的啊,380V的220V的不一样
三相的也不一样
还有是阻焊还是弧焊啊
回复
caibingchen
2008年05月24日 11:08:58
8楼



回复
zsw861104
2008年06月03日 13:23:47
9楼
是两相供电的
我用4根16的供电也没事啊
为什么?