高手请指教
短路电流
2008年05月18日 15:37:30
只看楼主

3.5.4 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除的一般电力、照明负荷的计算有功功率时,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷尚应计入一般电力、照明负荷。 《民用建筑电气设计规范》2008版。不太明白,谁能解释一下,谢谢!

2008年05月18日 16:55:32
2楼
1.同时切除的一般电力、照明负荷<消防用电时计算总负荷是两个相加
2.同时切除的一般电力、照明负荷>消防用电时计算总负荷是以前面一个的负荷算
3.两个负荷平时同时使用也是两个相加
回复
c283434618
2008年05月19日 13:19:49
3楼


恩,很明白直接。
回复

相关推荐