电梯前室的正压送风阀的打开问题
whd23
whd23 Lv.3
2008年05月17日 22:34:24
来自于通风排烟
只看楼主

某层发生火灾时,是打开本层再加上下层三层的正压送风阀吗?我怎么看见消控中心的控制按钮上写的是不止三层阿。是一到九层。

某层发生火灾时,是打开本层再加上下层三层的正压送风阀吗?我怎么看见消控中心的控制按钮上写的是不止三层阿。是一到九层。
免费打赏
f_jg2003
2008年05月18日 11:47:08
2楼
一般正常的做法是打开二层或三层的风口,看资料应该也有做成全送的,但这种情况很少见,而且风机风量应该也大得多。