大家看下这句规范是什么意思
rwa
rwa Lv.2
2008年05月17日 09:52:56
只看楼主

当燃气管从外墙敷设的立管接入室内时,宜沿外墙接出300mm~500mm水平短管,然后穿墙接入室内能给个图示意下吗

当燃气管从外墙敷设的立管接入室内时,宜沿外墙接出300mm~500mm水平短管,然后穿墙接入室内
能给个图示意下吗
免费打赏
minyan11
2008年05月17日 16:19:03
2楼
用于立管于户管的任意轴向热胀冷缩的装置,称做“自由臂”。可参照供暖系统相关大样图。
回复
ruber2008
2008年08月05日 16:19:34
3楼
你说的是标准的燃气地上引入口的做法,建议你看燃气标准图集或者找个小区看看就可以很简单拉
回复
gasmiss
2008年08月06日 19:15:47
4楼
请问楼主,你的这个规范在哪本书?
回复
ruber2008
2008年08月07日 13:01:05
5楼
楼上的,此问题其实涉及到工程实际,规范规定的不是很详细,因为这涉及到地上引入口处墙的厚度,另外,引入口要安装球阀,所以在施工时要考虑球阀法兰片维修、安装、拆卸盲板、以及焊缝距离套管的长度,所以对尺寸不要太机械,总的说来,至少安装的球阀法兰片外边缘距离墙至少要有3公分距离,不妨碍检修就可以。
回复
liuzhenggang
2008年08月19日 10:12:52
6楼
燃气立管与水平短管形成的平面与墙面平行,也就是水平短管沿外墙面敷设。2楼说的“自由臂”非常贴切。
回复
arcpeng
2010年01月14日 11:26:36
7楼
立管穿墙前有一段水平管
回复
weihuawen_1983
2010年01月15日 06:18:05
8楼
学习了
回复
tsj_sjk
2010年09月09日 07:34:29
9楼
同意2#版主的观点.
回复
zhangyunfan007
2010年09月09日 08:11:03
10楼
和2楼相同理解
回复
zhouxiaob
2010年09月09日 08:25:11
11楼
目的是考虑建筑沉降对管道的影响,水平段加一段金属软管更好
回复