正压送风n取值问题
bbc_3_3
bbc_3_3 Lv.2
2008年05月16日 15:15:23
来自于通风排烟
只看楼主

1.采用门洞风速法计算送风量时有个开启门的数量n,我的问题是分界线20层,是指地上建筑20层还是地上地下加起来20层2.如果有个地上19层,地下1层的防烟楼梯间,地上地下的正压送风系统为一个时,查表8.3.2-1取哪一档

1.采用门洞风速法计算送风量时有个开启门的数量n,我的问题是分界线20层,是指地上建筑20层还是地上地下加起来20层
2.如果有个地上19层,地下1层的防烟楼梯间,地上地下的正压送风系统为一个时,查表8.3.2-1取哪一档
免费打赏
langlan998
2008年05月16日 16:50:56
2楼
高规条文解释为:一般取N=2
回复
蛋又不疼了
2010年09月29日 09:57:23
3楼
层数是只系统负担的建筑层数,如果地下室也用同一系统的话要记在内。N的取值楼上说明了。