本人最近设计了一个医院扩建,其中有CT机房,管电压130KV,要求做防辐射;另有一房间为乳腺钼靶X光机室,未提供资料,也要求做防辐射.请各位高手赐教!!!!!!!!!
本人最近设计了一个医院扩建,其中有CT机房,管电压130KV,要求做防辐射;另有一房间为乳腺钼靶X光机室,未提供资料,也要求做防辐射.请各位高手赐教!!!!!!!!!
2楼
我参照《医用X射线诊断卫生防护标准》(GBZ130-2002)的要求:机房中射线束朝向的墙壁应有2mm铅当量的防护厚度(主防护),其他侧墙壁和天棚(多层建筑)应有1mm铅当量的防护厚度(副防护)观察窗采用厚度为2mm铅当量的铅玻璃。机房的门内衬2mm厚铅板。这样做对吗????《医用X射线诊断卫生防护标准》(GBZ130-2002)是不是已经废止了???
回复
3楼
谢谢谢谢,好人好人,正在找呢,好东西啊,真的不错了。非常的喜欢喜欢
回复
4楼
铅当量机房设计图纸谁能提供一份,还有技术方案
回复
5楼
djl19792008 发表于 2011-4-12 11:42 铅当量机房设计图纸谁能提供一份,还有技术方案有高手提供了么
回复