蒸发温度高时压缩机会过载?
yaoxiu1225
yaoxiu1225 Lv.2
2008年05月15日 21:24:31
来自于制冷技术
只看楼主

转载的,不明白高手解释下了先从理论上分析,逆卡诺循环制冷系数ε=t/(T-t),当蒸发稳定t升高1°时,此时的制冷系数为ε’=(t+1)/{T-(t+1)}>ε=t/(T-t),显然这是不可能存在与发生的!在蒸发稳定t增大到某一系统设定整定值时,也就是系统过载的临界点,系统将发生过载,机组过载自保护启动! 再从现象上进行分析,蒸发温度t的升高,说明蒸发器热交换效率的降低,蒸发器输出冷量的减小到不能满足负荷侧冷量总需求时,就产生机组过载现象,机组过载自保护启动停机。

转载的,不明白高手解释下了
先从理论上分析,逆卡诺循环制冷系数ε=t/(T-t),当蒸发稳定t升高1°时,此时的制冷系数为ε’=(t+1)/{T-(t+1)}>ε=t/(T-t),显然这是不可能存在与发生的!在蒸发稳定t增大到某一系统设定整定值时,也就是系统过载的临界点,系统将发生过载,机组过载自保护启动!
再从现象上进行分析,蒸发温度t的升高,说明蒸发器热交换效率的降低,蒸发器输出冷量的减小到不能满足负荷侧冷量总需求时,就产生机组过载现象,机组过载自保护启动停机。
避免手段,系统应用维护最基本的需保证蒸发器冷冻水与冷凝器冷却水的紊流热交换