箱式变电所!
fwgxt_yukizp
2008年05月15日 14:19:36
只看楼主

毕业时老师说箱式变电所内变压器容量不能大于800/1000(记不清了),有没有什么规范能差到,容量有限制给个具体数据!谢!!

毕业时老师说箱式变电所内变压器容量不能大于800/1000(记不清了),有没有什么规范能差到,容量有限制给个具体数据!谢!!
免费打赏
syfcbtgc
2008年05月15日 17:31:01
2楼
民规上面4.3.7条和技术措施有说:居住小区变电所内单台变压器容量不宜大于630kV.A,其它规范没有见有明确规定.你说的800.1000现在在其他建筑里面都很常用.
回复
lingxuct
2008年05月15日 17:50:36
3楼
规范要求800KVA及以上的油变,瓦斯保护要接到高压柜(重瓦斯跳闸),这样就是说,800及以上的变压器是专变了,一般箱变不可能有专用线供电,所以,箱变不大于800KVA。
回复