10kV系统防雷器配置
chenshuo1103
2008年05月14日 16:21:22
来自于防雷减灾
只看楼主

请问:10kV系统配置氧化锌防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分别用于什么样的接地系统?

请问:

10kV系统配置氧化锌防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分别用于什么样的接地系统?

免费打赏
liuzd
2008年06月24日 16:06:45
2楼
干式变压器用HY5WZ2-12/31.5,残压≤35kV;油浸变压器用HY5WZ2-17/45