关于排气温度
eroren
eroren Lv.2
2008年05月14日 13:08:24
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机试验吸排气压力稳定,吸气温度稳定,但排气温度上升无法稳定,这是何原因?冷凝器堵通常现象为排气压力及温度同时上升。为验证冷凝器(水冷)工作是否正常,手动调节水阀开度,开度最大起调,排气压力与温度同时下降,并能稳定,阀开度减小,压力温度逐步上升,起初基本正常,但是达到一定压力后,水阀仍有一定开度,压力稳定,温度却急剧上升。原因未明,请高手指教~

压缩机试验吸排气压力稳定,吸气温度稳定,但排气温度上升无法稳定,这是何原因?
冷凝器堵通常现象为排气压力及温度同时上升。为验证冷凝器(水冷)工作是否正常,手动调节水阀开度,开度最大起调,排气压力与温度同时下降,并能稳定,阀开度减小,压力温度逐步上升,起初基本正常,但是达到一定压力后,水阀仍有一定开度,压力稳定,温度却急剧上升。原因未明,请高手指教~
免费打赏
newcv1231
2008年05月22日 17:02:23
2楼
不知道你的冷冻机油温度怎么样?升高没?
回复
yihonggongzixie
2008年08月07日 21:52:55
3楼
再等一会压力就会上升快得让你来不及反应,然后跳机。排气温度100度也很常见呀!
回复
zhongyaojituang
2008年08月10日 22:14:54
4楼
不知你说的是什么机组,因为通常这种现象都是缺氟里昂
回复
wushaohua7788
2008年08月16日 15:55:35
5楼
内有不凝性气体也会这样,但温度压力升高电流不升;再就是缺制冷剂!
回复
hqh1981
2010年10月08日 23:18:12
6楼
温度压力升高电流不升