求助:80平方米.高3.5米的水冷,排管,-18~~-20度冻肉保鲜库要几匹的机器有的人说35匹,有的说20匹,请那为会算的大哥教教
求助:80平方米.高3.5米的水冷,排管,-18~~-20度冻肉保鲜库要几匹的机器
有的人说35匹,有的说20匹,
请那为会算的大哥教教
2楼
说20匹的 就如可着屁股裁介子 没给拉稀留量
说35匹的 就如不懂人间疾苦的富翁对一个捡菜帮的穷人说 你咋不去吃肉呢
回复
3楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
4楼
30匹水冷配900米38管
回复
5楼
不会算,不过算的不对。30匹怎么算出来的?水冷配900米38管是怎么算出来的?请老师讲讲
回复
6楼
40HP水冷机组
1600M38管
应该这个配置对于你的冷库来说只有多的没有少的!
出于客户的角度来说!使用冷库就是要求放心就OK!
所以配大一点机组对于客户来说是没有后顾之忧的!
30HP的机组虽然可以达到客户的需求!那也只是勉强的!
回复
7楼
楼上的,你平时就是这样做的过吗?你这样配有为业主考虑吗?
才280方你配这么大经济么?
回复
8楼
两台15p的吧 一台排管 一台风机 又安全 又实惠
回复
9楼
还有 30P拉900米38排管是不是长了点
回复
10楼
楼上的,900M不算长
回复
11楼
的确 以前做的500立方的库拉的是32的1300米 说起这事都还气人 招标时候不知道谁做的32排管设计 500立方还要用4台30P的比泽尔 排管要布完可是伤透了脑精 现在满负荷工作2台机子就搞定了 也不知道那老板花那么多钱闲两台机子干什么
回复