求助:80平方米.高3.5米的水冷,要几匹的机器
ljq733
ljq733 Lv.2
2008年05月14日 11:41:05
来自于制冷技术
只看楼主

求助:80平方米.高3.5米的水冷,排管,-18~~-20度冻肉保鲜库要几匹的机器有的人说35匹,有的说20匹,请那为会算的大哥教教

求助:80平方米.高3.5米的水冷,排管,-18~~-20度冻肉保鲜库要几匹的机器
有的人说35匹,有的说20匹,
请那为会算的大哥教教
免费打赏
wolai92
2008年05月16日 23:14:24
2楼
说20匹的 就如可着屁股裁介子 没给拉稀留量
说35匹的 就如不懂人间疾苦的富翁对一个捡菜帮的穷人说 你咋不去吃肉呢
回复
c283434618
2008年06月25日 23:11:46
3楼
我不是暖通专业的 不过也想了解一下 谢谢
回复
jinyiwz
2008年06月28日 10:28:26
4楼
30匹水冷配900米38管
回复
lizuokongtiao
2008年06月30日 13:24:28
5楼
不会算,不过算的不对。30匹怎么算出来的?水冷配900米38管是怎么算出来的?请老师讲讲
回复
kuangts100
2008年07月24日 11:59:04
6楼
40HP水冷机组
1600M38管
应该这个配置对于你的冷库来说只有多的没有少的!
出于客户的角度来说!使用冷库就是要求放心就OK!
所以配大一点机组对于客户来说是没有后顾之忧的!
30HP的机组虽然可以达到客户的需求!那也只是勉强的!
回复
winds039044025
2008年07月29日 16:50:49
7楼
楼上的,你平时就是这样做的过吗?你这样配有为业主考虑吗?
才280方你配这么大经济么?
回复
h398470453
2008年08月19日 03:13:23
8楼
两台15p的吧 一台排管 一台风机 又安全 又实惠
回复
h398470453
2008年08月19日 03:14:31
9楼
还有 30P拉900米38排管是不是长了点
回复
winds039044025
2008年08月22日 12:08:58
10楼
楼上的,900M不算长
回复
h398470453
2008年08月24日 14:59:24
11楼
的确 以前做的500立方的库拉的是32的1300米 说起这事都还气人 招标时候不知道谁做的32排管设计 500立方还要用4台30P的比泽尔 排管要布完可是伤透了脑精 现在满负荷工作2台机子就搞定了 也不知道那老板花那么多钱闲两台机子干什么
回复

相关推荐