地下汽车库,排烟兼通风,设计通风状态下,通风风速是12m/s多,在请教工业院的总工时,他答复说我的风速定小了,应该尽量靠近20m/s,他说平时通风业主基本上不会去操作的,不用考虑,不知道大伙是怎样控制风速的。
地下汽车库,排烟兼通风,设计通风状态下,通风风速是12m/s多,在请教工业院的总工时,他答复说我的风速定小了,应该尽量靠近20m/s,他说平时通风业主基本上不会去操作的,不用考虑,不知道大伙是怎样控制风速的。
2楼
我支持你的做法,风速在10m/s左右非常合理。
这位做工业建筑为主的老总,未必算得上民用建筑设计的“权威”,他所谓“车库排风机基本上不开”的说法,是一种片面的个人观点,没有严格的事实调查依据。现实中某些车库的确经常不开风机,但是原因多种多样,譬如停车数量太少、譬如车库本身有一定的自然通风条件、譬如车库管理者很抠门,非要到空气品质很差时才开风机。但是我们不能因为这些管理方面的问题,就从设计上降低要求、损害排风系统的基本功能。
排风速度过高,不仅噪声难以控制,而且风量调节也困难,漏风率也高,风机压头也要增大。噪声不仅仅影响车库环境,而且可能传到地面上去,搞不好的话,还会被地上的住户投诉。
回复
3楼
我支持你的做法,风速在10m/s左右非常合理。
因为我们设计系统是按照满负荷使用考虑,平时带到满负荷的情况不多,所以很多物业都不是用,那位老工程师是从这个角度考虑的,但是就民用建筑而言,现在的物业管理水平,及后期使用是很难下定义的,所以还是应该全面考虑风速大所引起的一系列问题。
回复
4楼
谢谢楼上的各位解答,单位里强人太多,近4000平方的地下车库,长边84m,风机房又只能做在两端,竟然要求我做一个排烟风机机房,即使机房放2台风机,风管也够呛了。
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
一个风机房没什么问题,两套分管和风机就可以啦,风管沿两边布置