公司准备新建变配电间,初步选择两台1250KVA变压器,一路高压进线,低压处设联络,高压部分选择中置柜,高压真空断路器,继电保护,各位请教,高压部分如何配置(选用国内比较好的产品),总造价如何,对应单独一台变压器的中置柜(含真空断路器,继电保护)的价格如何?谢谢
公司准备新建变配电间,初步选择两台1250KVA变压器,一路高压进线,低压处设联络,高压部分选择中置柜,高压真空断路器,继电保护,各位请教,高压部分如何配置(选用国内比较好的产品),总造价如何,对应单独一台变压器的中置柜(含真空断路器,继电保护)的价格如何?谢谢
2楼
我不是很明确中置柜是什么意思
如果是我可能会考虑:
1、一条高压进线,供一台高压开关柜,高压开关柜出线,供一台1250KVA变压器,1250变压器低压出线设供压总柜供用电设备。放一联络线到联络柜。
2、一条高压进线,供另一台高压开关柜,高压开关柜出线,供另一台1250变压器,这台1250变压器出线供用电设备。放一联络线到联络柜。
3、中置柜是不是高压进线总柜的意思,如果是的话。在两台高压柜前加总柜就可以了,前面的一次方案就要更改了。好像又不是这个意思
4、在高压下火处,设户外真空断路器。供检修和断电之用。
5、具体的可能就要你自己多方考虑了
6、电业局方面是怎么要求的,工程部经理去沟通了吗?
7、低压联络柜等在条件允许的情况下,可以上自动控制。在设备达到一台变压器运行的点时自动进行切换
8、从进线处开始可能就是10KV进线总柜,计量柜,好像还有PT柜,CT柜什么的,(其间配置好像有接地刀,避雷器,谐波抑制等)。10KV开关柜1,10KV开关柜2,接下来的和上面1和2就差不多了
9、问一问配套厂家有设计能力的,还有电业局。
回复
3楼
忘记了,另一台低压出线也设低压出线总柜
关于价格,发函或者打电话到制造厂家报价就可以了
电业局可能有要求
回复
4楼
中置柜是高压开关柜的一种结构形式,代号应该是KYN,不是专指高压进线总柜,因为断路器小车安装在柜体中部,所以又叫中置柜,按楼上的意思是一路高压进线还是两路高压进线
回复
5楼
高压进线刀闸,计量,总断路器,两个分断路器.这样布置啊!!!!
至于价格,你就直接给电力公司设计施工吧!!!!!!
将来可以少抄心.
回复
6楼
“两台1250KVA变压器,一路高压进线,低压处设联络,高压部分选择中置柜,高压真空断路器,继电保护,..........................对应单独一台变压器的中置柜(含真空断路器,继电保护)的价格如何?”
如果给以后发展留空间:高压设进线隔离柜、计量柜、进线(高压总开关)柜、母线PT、2台变压器柜共6台,平均8W的3台,2W5的一台,3W5的二台,共33W5。
一台直流屏6W,二台低压进线和母联柜各5W5,其他馈线柜根据出线开关多少价格不同。
回复
7楼
你所说的中置柜就是可移开式的中压柜,其型号有KYN和GZS,具体柜的分布应该是H1负控柜H2进线柜H3进线隔离柜H4计量专柜H5主受柜H6PT柜H71#变压器柜H82#变压器柜,具体价格就要看你选什么样的断路器,ABB的VD4和施耐德的EV12价格都在4W多,过产的VS1就比较便宜了
你要是考虑到价格问题,也可在高压柜的组列上重新选下组合
回复
8楼
学习了,谢谢

回复
9楼
造价你就按1000元1KVA来算
回复
10楼
学习了,谢谢~!

回复