请教水工隧洞配筋?
ghzh8067@co163
2008年05月13日 09:24:36
只看楼主

水工压力隧洞配钢筋一般都是计算每米长度内的受力面积,比如PC1500计算出来的就是受力钢筋面积,那分布钢筋该如何配置呢?比如受力钢筋25@200、20@200、18@200,那分布钢筋是多少?是受力钢筋的面积倍数还是其他关系,请教大家,希望大家帮忙!

水工压力隧洞配钢筋一般都是计算每米长度内的受力面积,比如PC1500计算出来的就是受力钢筋面积,那分布钢筋该如何配置呢?比如受力钢筋25@200、20@200、18@200,那分布钢筋是多少?是受力钢筋的面积倍数还是其他关系,请教大家,希望大家帮忙!
免费打赏
linguohui011
2010年06月03日 09:45:00
12楼
一般来说,我们是按分布钢筋比主筋小两个级差来考虑分布钢筋的直径,分布钢筋的间距一般是跟主筋间距一样或大一个级差(5cm).当然,如果工程项目较小,钢筋直径和间距还有放宽的,但不建议超过3个级差~
回复
aa5223040
2010年06月03日 10:17:20
13楼
水工隧洞的受力钢筋是圈筋,纵向钢筋则是分布钢筋
感觉楼上好些人都把梁板的概念和隧洞混淆了
支持12楼的说法,分布钢筋就取比主筋小两个级差就行了,间距一样
回复
yrxv
2010年06月03日 10:37:54
14楼
2个级差?
如果20的钢筋,就要分布16的钢筋,有点大了吧。
回复

相关推荐

APP内打开