中庭与顶层作为一个防火分区,怎么排烟?
atbeijing2008
2008年05月12日 00:42:28
来自于通风排烟
只看楼主

我现在遇到一个工程是个商场,商场自然排烟,共四层。中庭一到四层与顶层作为一个防火分区。如果中庭是和底层连同那我毫不犹豫在中庭顶部设机械排烟,现在不是跟地层而是顶层连同,顶层又是自然排烟,这种情况该怎么排烟呢

我现在遇到一个工程是个商场,商场自然排烟,共四层。中庭一到四层与顶层作为一个防火分区。如果中庭是和底层连同那我毫不犹豫在中庭顶部设机械排烟,现在不是跟地层而是顶层连同,顶层又是自然排烟,这种情况该怎么排烟呢
二虎
2008年05月12日 09:54:09
2楼
机械排烟和自然排烟不能同时存在的,我觉得应该把顶层的体积加在中庭体积内,按换气次数算排烟量
回复
cyjme
2008年05月12日 19:32:14
3楼
中庭按换气次数算,单独排烟,
顶层细化防烟分区,也单独设置排烟系统
回复

相关推荐

APP内打开