厂区电气外网遇到水渠怎么办?
zhaokai8787
2008年05月12日 00:09:41
只看楼主

一个厂区电气总平面工程,从变配电室到部分用电单位之间有一条明水渠,电缆沟怎么办,有解决办法吗?

一个厂区电气总平面工程,从变配电室到部分用电单位之间有一条明水渠,电缆沟怎么办,有解决办法吗?
免费打赏
hyibo1981
2008年05月12日 08:56:13
2楼
渠上穿金属管过去,高度要按当地规定
我看到河道上都是这么过去的
回复
c283434618
2008年05月12日 17:23:36
3楼
可以采用防水电缆或者做防水处理
回复
zhaokai8787
2008年05月12日 22:23:41
4楼
问题今天解决了,2楼的办法是不错,施工简便投资少但甲方不同意,说与周围景致不协调,最后采用了3楼的做法,甲方实测了一下水渠宽21米,最深处1.95米。