电动卷帘门要用漏电开关吗
yshi7
yshi7 Lv.2
2008年05月11日 11:24:55
只看楼主

如题。

如题。
免费打赏
sdbzgcy
2008年05月11日 19:28:19
2楼
电动卷帘门要用漏电开关
回复
lyfwve
2008年05月11日 22:09:11
3楼
电动卷帘门人多的地方必须用漏电开关!
回复
飞影道人
2008年05月11日 23:12:51
4楼
没放过,不知楼上几位说的出自哪本规范?
即使放了也只是报警而已,绝不能跳闸。
回复
bqg
2008年05月12日 09:06:13
5楼
感觉4楼说的比较贴边,消防设备用的开关,只能报警,不能跳闸 。这是常识。
回复
clark0527
2008年05月12日 10:28:38
6楼
电动卷帘门应该有专用的插座,所以这个回路当然要用漏电保护啦
回复
wjs6157112
2008年05月12日 13:51:05
7楼
电动卷帘门要装漏电开关吗?
低压配电系统中装漏电保护器是防止电机事故有效措施,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施.
电动卷帘门是Ⅰ类设备按GB50054 <低压配电设计规范>
4.1.1 配电线路应装设短路、过载保护、和接地故障保护,作用于切断供电电源或发出保护信号
所以电动卷帘门要装漏电开关,但要注意以下几点
1、 间接触电防护,主要采取自动切断电源的保护方式,以防止发生接地故障时电气设备的外露可导电部分持续带电有危险电压而产生电击的危险。
2、 间接触电防护中,采取自动切断电源的保护时,应正确地与电网的系统接地形式相配合。
3、 一旦发生漏电切断电源时会造成事故或重大损失的电气装置,应安装报警式漏电保护器。
回复
hy03052
2008年05月13日 21:14:57
8楼
liulanquan1971
2008年05月13日 22:28:49
9楼
这是最基本的安全常识,为了安全起见当然应该安装漏电保护装置。
回复
bqg
2008年05月14日 12:12:56
10楼
在看此贴,恍然大悟,电动卷帘门不等于防火卷帘门,所以,作为电动卷帘门加漏电保护是应该的,而作为防火卷帘门,属于消防设备,用的开关只能报警,不能跳闸。
回复
mxsh02
2008年05月14日 12:44:39
11楼
好!能让人了解这方面知识了。
回复