在已经设计好的一个一类建筑中,消防按一类设防。自喷流量是30L/S现在需要在楼上加喷头那么自喷流量是否增加,用水量是否增加但性质没有变还是中危险2级

在已经设计好的一个一类建筑中,消防按一类设防。
自喷流量是30L/S
现在需要在楼上加喷头
那么自喷流量是否增加,用水量是否增加
但性质没有变还是中危险2级
免费打赏
yanwangnanfei
2005年03月04日 21:26:43
2楼
不用,自喷流量是按200m2面积内喷头喷水计算的
回复
wwjzyq2004
2005年03月05日 00:12:56
3楼
不需要。
回复
superman3838
2005年03月05日 12:17:57
4楼
不需要.但要复核下喷头数目有没超800(一个湿报警阀),水压够不够(末端0.05mpa)
流量不是根据喷头数目定的
回复