环境为工业用控制室内,对电视墙附近的照度、光源颜色、以及照明控制是否有什么特殊要求? 如果要求对电视墙背景采用投射灯照明,投射灯又该如何选择和布置?
环境为工业用控制室内,对电视墙附近的照度、光源颜色、以及照明控制是否有什么特殊要求?
如果要求对电视墙背景采用投射灯照明,投射灯又该如何选择和布置?
2楼
我觉得工业用控制室采用荧光灯就可以,电视墙做射灯好吗?电视会反光吧。
回复
3楼
控制室内照明可以选用荧光灯。电视墙背景可以按照倾斜角度不同采用投射灯照明。
回复
4楼
用荧光灯最好是栅格,照度在保证正常照度的情况下,尽量越低越好。
回复
5楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : A
项 目 : B
计算地点 : C
场所类别 : 公用场所照明-控制室(有视觉显示终端)-一般控制室
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 300; CIE : 300; 计算取值 = 300.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤22
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 11; 目标值 = 9; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: ≤50
亮度限制 GB50034-2004: 当r>65°时亮度L≤1000cd/m2
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50034-2004 : -
回复
6楼
不错 经典
回复
7楼
采用射灯对着墙做不同 角度的射角,
只是墙面不要反光太强.
最好还挂几幅有文化底蕴的画.