现手头在做一个300万平方米的区域给排水管道设计,给水管网要不要做管网平差呢?

现手头在做一个300万平方米的区域给排水管道设计,给水管网要不要做管网平差呢?

免费打赏
zhoulihui
2008年05月10日 21:18:14
2楼
那肯定要啊,我正做一个12平方千米的给水管网设计。
回复
hzm430608
2008年05月12日 14:24:54
3楼
根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)第7.1.10 条规定:配水管网应按最高日最高时供水量及设计水压进行水力平差计算,并应分别按下列 3 种工况和要求进行校核:
1 发生消防时的流量和消防水压的要求;
2 最大转输时的流量和水压的要求;
3 最不利管段发生故障时的事故用水量和设计水压要求。
同样3ha区域范围内的给水设计也应进行管网水力平差计算。
回复
dongdi_hao
2008年06月19日 15:30:12
4楼
肯定要做平差计算,我现在做一个200万平的项目,要做平差计算的.ddddddddddddddddddddd
回复
danrobert
2008年06月19日 15:58:22
5楼
我接了个35ha的小区 不知道是否需要做?
回复
qingshiquan
2008年07月25日 17:28:10
6楼
是要做的,在管网设计当中,管网平差是很必要的,就是做了很多年的前辈们也得平差。
回复
gaojianhui-119
2008年07月25日 19:40:36
7楼
面积较小的城镇或工厂,两平方公里以内或环数不多的话,平差不是主要的,事故核算和消防核算应为主。
回复
lh2152622
2008年07月26日 15:27:02
8楼
是要做的,在管网设计当中,管网平差是很必要的,就是做了很多年的前辈们也得平差。
回复
zhenziyi0000
2008年07月27日 14:51:18
9楼
我想请教一下
小区的水管和市政水管网相连,它承担的不仅是小区内部的水,还有向远距离的输水的任务,那怎么确定啊?
请各位前辈指教
回复
tianda44
2008年11月14日 00:02:00
10楼
超过3万平方米的都必须要平差