给水排水设计过程与方法
土木工程搬运工
2022年12月21日 13:54:13
只看楼主

对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作,直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,先将此文奉上。  工作阶段划分

对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作,直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,先将此文奉上。

 工作阶段划分
图片

1、设计阶段: 

项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计)——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。  

2、施工阶段 

图纸会审——工地处理——竣工验收。 


设计工作流程 
图片

施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 

1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周; 第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。

其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。 

第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。 

还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料),明确做法(如住宅卫生间大样画到什么程度,水表怎么设置,有什么特殊要求等),确定管道材料等等,而且要业主来文答复,作为设计依据,发生纠纷时有据可查(保护自己),并作为归档资料的一部分归档。 

2、写统一技术条件,交审核人签字认可。设计依据,建筑等级,计算的方法,各个系统的技术方案(如给水系统方案是否市政水直供、水泵-水箱供水),关键的技术指标(用水定额、消防用水量等),采用的管材一定要写清楚,技术方案和设计的关键问题应该先与审核人取得一致意见,否则校审时才修改工作量太大,而且影响其它专业。 

3、写计算书。这阶段先计算涉及向其它专业提资的内容,如水池容积计算,水泵选型等,计算完成后给校对人检查。 

4、向各相关专业第一阶段提资,接受各专业提资。要严格按工作计划提资,一定要按质量管理体系要求填写提资单,出现问题的有据可查,避免承担不必要的责任。提资单给校对及专业负责人签字时应该提交相应部分的计算书。 

5、画图,完成计算书余下内容,第二阶段提资。绘制施工图的顺序应该是大样图--平面图--系统图。画图当中注意与建筑等工种的沟通和协商,经常发生建筑修改或某专业要求修改建筑不通知其它专业的情况。 

6、设计人自校。提交校审时出现图纸相互矛盾等错误是不应该的,而且不允许出现很明显的简单错误,例如立管编号错编成其它系统的,编号重复等等。 

7、校对审核。提交校审时应一起提交统一技术条件和计算书,白纸图设计人应签好名。 

8、会签,出图。


画图注意事项 
图片

1、编制计算书时关键的技术指标(用水定额、消防用水量等)必须取自经审核人认可的统一技术条件。计算的步骤应详细列出使用的计算公式,然后列式将数值代入计算,给水管径可在给出计算公式后列表计算。所有需要计算的设计数据均应在计算书中表示,不能漏项,  

2、图纸目录编排顺序:设计总说明—平面图—大样图—系统图—设备材料表—采用的标准图集。 

3、全套图纸字体大小要统一。一般说明中单线汉字高5mm,数字高3~4mm;尺寸及标高标注的数字高为2.5mm;使用window字库中的ture type字型时在说明中为4mm,尺寸及标高标注的数字为2.5mm。 

4、粗线宽度一般为0.5~0.6mm。 

5、突出本专业内容。建筑提资的图上有很多尺寸、标注是其专业本身的,如门窗号与尺寸、建筑选用的图集做法等,可以删去,只保留总尺寸、轴线尺寸、需要的细部尺寸标注。建筑的墙线要变成细线。本专业不同系统的管线要用图例、颜色、图层来区别。图例应严格按照《给排水制图标准》设置。 

6、坚持严格自校。按顺序画平面图时自校大样图,画系统图时自校平面图,最后自校系统图,提交校审前再自校一次,花费的时间不多,可以避免自相矛盾的错误。 


图纸绘制应注意的一些问题 
图片

1、卫生间大样 

画卫生间大样首先要确定给排水立管的位置,要根据各层平面图特别是转换层是否能方便连接考虑,排水立管布置尽量靠近大便器。住宅卫生间没有蹲厕的应设地漏。公用卫生间宜在洗脸盆、小便斗附近设地漏,并尽量靠墙角,方便地面找坡。如果建筑提资时已经定了地漏位置,有修改的要通知建筑专业修改。根据已往的经验,厨房不宜设置地漏。 

公用卫生间排水管道除按规范设置清扫口外,拐弯处有条件的尽量设清扫口。给水管需要暗装时DN≤25墙厚至少应为120mm,DN>25墙厚至少应为180mm,不足的应要求建筑加砌墙,空心小型砌块墙不能暗装。敷设在楼板内的给水管应按规范要求执行。卫生间大样给排水系统要按透视图的要求画,平面上可以不标注管径,在轴侧图上详细标明。 

2、系统图 

系统图不用再按透视图标准来画。不用完全按比例画,各楼层用横线表示并注上标高,楼层间距可以根据需要适当调整,立管相互关系位置要与平面相符,各种方向的横管按轴侧图的原则画,拐弯的地方简单表示一下就可以了。施工图编制深度要求的内容不能少,如管道管径标高、立管底标高等。 

3、设计总说明 

设计总说明一般分为设计说明和施工说明两部分,设计说明部分设计依据必须一一列出;各个系统作为一节说明,技术指标(用水定额、消防用水量)要写出来,采用的系统形式,分区等都要说明,消防系统还要说明设备的选用(消火栓、喷头)。施工说明部分说明管材选用及安装,安装部分只要说明方式就可以了,如PVC-U管,粘接。  


小区施工图设计注意问题
图片

1、设计单体时应该先考虑供水问题。给水系统是否需设屋顶水箱,如需水泵加压是设总的泵房还是区域泵房(视乎建筑高度及距离远近等,从造价、节能、安全方面比较厚确定)。消防如要水泵加压通常按区域消防考虑,泵房单独建或放在某一建筑内要与建筑专业协商。 

2、设计单体给排水平面时要结合总平来确定化粪池及雨水管、沟的出口位置。按深度要求属单体设计内容的,如在后出的总平图表示,应在单体的设计说明中列出该部分内容详见后出的总平图。 

3、总平雨水设计要详细计算。 

4、核对业主提供的市政接口资料,以免排不出去,要说明施工前核对市政接口的情况,有问题先通知设计院修改再施工。 

5、仔细核对其他专业的管线,避免交叉,特别是非设计院承接的内容,如通信、电话、有线电视、管道煤气等管线,必须在这些专业内容施工前协调好标高问题。


图纸会审 
图片

 图纸会审时有需要业主、施工监理单位特别注意的问题先提出。施工监理单位提出的疑问要一一解答。会审纪要是由监理单位编写的,与设计图纸具有同等法律效力,送到单位盖章时应仔细核对其中提出的问题及答复记录。


工地处理 
图片


会审后施工过程出现问题时,尽量通过电话联系解决,确实说不清楚的要与对方约定时间到工地处理问题,处理完毕有需要的应出修改通知。非设计错误而对方提出的合理修改意见,要对方来正式文件提出要求作为修改依据,并在修改通知中注明。


竣工验收 
图片


 按新的验收规定,由设计院、监理、施工单位3方检查并给出验收结论,发出整改通知单,质检站主持验收、参与检查并监督全过程。首先由参与建设单位分别介绍项目情况,通常由建筑专业代表设计院发言。然后分组检查,一般分为外观实测组、水电组、资料组,检查本专业相关内容时,重点看是否按图施工、是否达到设计要求、选用设备是否合格产品等,有问题记录下来。最后总结时分专业提出存在的问题,由建筑专业给出验收结论。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

江西某寿诞大厅给水排水CAD设计图纸

https://ziliao.co188.com/d62579626.html


知识点:给水排水设计过程与方法


相关推荐

APP内打开