一五星级宾馆,照明统计总功率是2035KW,我选用一台1600KVA-10/0.4变压器,无功补偿为360KVAR,可以吗?大家能告诉我宾馆照明的功率因数、同时系数取多少吗?(在此只考虑照明,不考虑其它)谢谢!

一五星级宾馆,照明统计总功率是2035KW,我选用一台1600KVA-10/0.4变压器,无功补偿为360KVAR,可以吗?大家能告诉我宾馆照明的功率因数、同时系数取多少吗?(在此只考虑照明,不考虑其它)

谢谢!
免费打赏
fwb9123456
2005年03月04日 21:13:08
2楼
无功补偿容量不够。在增加200KVAR。
回复
zy_3866
2005年03月05日 10:02:43
3楼
五星级宾馆,最大的负荷是空调和电机,你的无功补偿要在30%-50%