请问,380V280KW电机用什么方式起动好?如果能提供具体的控制图最好了.谢谢大家了.
请问,380V280KW电机用什么方式起动好?如果能提供具体的控制图最好了.谢谢大家了.
12楼
一般变压器10%的容量的电动机可以全压启动哦
回复
13楼
当然是降压启动,要直接启动太浪费资源了,总不能为了它直接启动,配置一个大变压器吧!
回复
14楼
可以降压启动,也可以软启动,如果是水泵,风机等负载最好用软起,如果是其他负载可以考虑降压启动,我可以帮你设计图纸,本人是成套厂做设计的,
回复
15楼
380V280KW电机应该采用软起动和变频起动方式效果比较好
回复
16楼
为什么不用自耦变压器降压启动,是不是自耦变压器启动已经淘汰了?软启动贵不贵?我们厂都是自耦变压器启动、转子串电阻启动、和变频器启动。
回复
17楼
以下是引用yangyuanjie在2005-03-06 22:46:12发表的内容:
软启动器比较好,但是比较贵!
回复
18楼
如果没钱,星三角,自偶调压器都可以,我们厂系统大,220KW的射水泵直接启动。1000KW变压器。
回复
19楼
谢谢大家,我今天上班才能上网,所以没有回大家,谢谢大家的意见!我厂的变压器是Sc9 800KVA变压器,电动机是交流380V 280KW鼠龙式电机,负荷是水泵.我厂以前用的是自耦调压器启动,但电机最大功率也只有160KW.280KW电机较大,我怕用自耦调压器启动电流太大,对变压器冲击太大,以前没有这方面的经验,所以想问大家,如果自耦变压器启动可行,当然是首选了.如果不行的话,就只有选更好的启动方式.我厂还有两台200KW电机和四台75KW电机需要配置启动柜,如果哪个厂家能有这方面的设计和启动柜产品,请留言,最好是广州附近的.
回复
20楼
我是不会考虑全压启动的.
回复
21楼
也不用星三角启动.
回复