380V280KW电机用什么方式起动好?
zh928618
zh928618 Lv.2
2005年03月04日 17:07:39
只看楼主

请问,380V280KW电机用什么方式起动好?如果能提供具体的控制图最好了.谢谢大家了.

请问,380V280KW电机用什么方式起动好?如果能提供具体的控制图最好了.谢谢大家了.
免费打赏
changshangxjz
2005年03月04日 17:18:56
2楼
交流鼠笼电机用软起动器启动好,
控制图我没有,你可以在土木在线找找
回复
szg720218
2005年03月04日 17:29:32
3楼
软启动,软启动可以启动500多千瓦的电机。
回复
fwb9123456
2005年03月04日 21:16:54
4楼
软启动和变频启动均可。
回复
crazyboy
2005年03月04日 21:27:20
5楼
用软启动,参考国标图集做法吧
回复
nlb
2005年03月05日 08:38:11
6楼
不能简单地说那种启动方式好,需要根据电源容量及负荷性质确定。
比如说,如果电源容量足够大,并且启动重载负荷,那么最好的启动方式就是全压启动。
回复
指尖年华
2005年03月05日 08:48:08
7楼
280KW的电机如果采用全压启动,变压器容量要很大呀。
回复
lilin309
2005年03月05日 08:59:35
8楼
如果启动的是重载负荷,启动转矩很大的话,用变频启动,如果启动转矩要求不大,用软启动。
回复
nlb
2005年03月05日 09:36:24
9楼

如果电机不经常启动,1000KVA变压器就可以。
回复
libaojun9999
2005年03月05日 11:20:31
10楼
如果电机不经常启动,1000KVA变压器就可以。不敢苟同斑竹的看法,不需要1000KVA那么大的,我认为有630~800KVA足够了。
回复
kkllfgl
2005年03月05日 11:37:14
11楼
380V280KW电机应该采用软起动方式。
一般来讲,设备厂家在提供电机的同时,也配备电机变频启动控制装置。
回复