集水井排污泵,是否要装漏电开关?最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。结果,审查意见说“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。
最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。
结果,审查意见说
“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。
我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的
4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。