集水井排污泵,是否要装漏电开关
huazanbin
huazanbin Lv.7
2005年03月04日 16:14:27
只看楼主

集水井排污泵,是否要装漏电开关?最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。结果,审查意见说“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。

集水井排污泵,是否要装漏电开关?
最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。
结果,审查意见说
“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。
我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的
4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。
免费打赏
huazanbin
2005年03月09日 12:35:38
12楼
NO
回复
lfzs1230
2005年03月09日 13:17:32
13楼
怎么我做了一个小工程,没有加漏电保护,老总没提意见啊?纳闷:各地老总怎么不一样啊?叫我们设计的怎么活啊?
回复
neo119
2005年03月09日 14:18:07
14楼
我们做的水电站中集水井泵都没加
回复