集水井排污泵,是否要装漏电开关
huazanbin
huazanbin Lv.7
2005年03月04日 16:14:27
只看楼主

集水井排污泵,是否要装漏电开关?最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。结果,审查意见说“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。

集水井排污泵,是否要装漏电开关?
最近做了一广州市小区配电工程,集中多数是多层住宅,在地下室的集水井内的污水泵,没有加漏电保护。
结果,审查意见说
“集水井排污泵进线开关加漏电保护”。
我认为污水泵不宜加漏电保护。且《全国民用建筑工工程设计技术措施》中的
4,5,6,5的第三条了也有明确表示,不应加。
huazanbin
2005年03月04日 16:15:42
2楼
各位大虾认为呢
回复
大鼻山
2005年03月04日 19:17:35
3楼
你让他给出审图依据嘛
回复
李兴龙机电科技
2005年03月04日 19:27:53
4楼
不需要。水景的水泵才加漏电开关。把审图意见打回去。
回复
ldm1990
2005年03月04日 19:52:15
5楼
此排污泵不是消防设备,我看加了为好。
回复
delinl
2005年03月05日 04:14:51
6楼


那消防设备就不需要加漏电装置了?

“咚!咚!咚!”
回复
fjq0000000
2005年03月05日 07:46:31
7楼
如果现场环境潮湿应安装.
漏电保护器安装和运行 GB 13955-92
4.5 必须安装漏电断路器的设备和场所
b. 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备;
回复
指尖年华
2005年03月05日 08:36:29
8楼

对,拿出依据来看看。
回复
huazanbin
2005年03月07日 12:54:06
9楼
以下是引用大鼻山在2005-03-04 19:17:35发表的内容:

是,我是想这样。暂是不加。看他怎么做。
回复
leon_sncn
2005年03月07日 14:17:12
10楼
跟审图的叫什么真呀?
先看加有没有错,没错,让你加你就加!
具体用不用加,自己心理清楚就行了!除非你不嫌麻烦!
回复
luochihua
2005年03月07日 17:06:51
11楼
不用加,加的话跳闸的危害比漏电的危害更严重!
回复

相关推荐

APP内打开