高规上商业服务网点的定义是“住宅”底部设置的……那请问公建上有商业服务网点这一说法吗?七层的公建,一到二层为一间间上下连通的商铺,每间面积上下加起来小于300平方,三到七层是办公室,请问下面的商业服务网点消防应该怎么做?需要自喷吗?如果做的话,每间商铺一个水流指示器吗?一家布两个消火栓吗?那一共十五家的话,单是一层二层就得30个消火栓,感觉挺浪费的,请指教,谢谢!

高规上商业服务网点的定义是“住宅”底部设置的……那请问公建上有商业服务网点这一说法吗?七层的公建,一到二层为一间间上下连通的商铺,每间面积上下加起来小于300平方,三到七层是办公室,请问下面的商业服务网点消防应该怎么做?需要自喷吗?如果做的话,每间商铺一个水流指示器吗?一家布两个消火栓吗?那一共十五家的话,单是一层二层就得30个消火栓,感觉挺浪费的,请指教,谢谢!
免费打赏
慕轩爸爸
2013年05月16日 23:01:08
2楼
我也想知道啊,坐等高手赐教
回复
yujie3721
2013年05月20日 22:09:59
3楼
你说的情况不属于商业服务网点,商业服务网点的定义的前提是居住建筑,所以公建就没有商业服务网点的这一个说法。喷淋根据高规7.6.3条规定,商业归类为公共活动用房,所以得设置喷淋。要是严格按照规范应该是每层每个防火分区单独设置水流指示器。也就是说一个商业需要设置两个水流指示器。根据自喷6.3.1。消火栓一个商业两个是必须的。如果是住宅的底商,开敞楼梯间的话,可以考虑一二层消火栓借用保证两柱水柱同时到达的要求,这一条根据当地审图要点掌握。