现有一居民区锅炉房有三台锅炉,一台20吨(引风机90KW,鼓风机55KW,变速器4KW),两台10吨的(引风机55KW,鼓风机15KW,变速器4KW),循环泵160KW,其余负荷有20KW.在冬天最冷的时候会全部启用.现计算所需变压器的容量:90+55+4+2*(55+15+4)+160+20=477KW, 1.05*477/0.8=626KVA.选用800KVA的变压器,请问我这样计算对吗?现有315KVA和200KVA的变压器各一,如果想利用上,怎么分配最合理?
现计算所需变压器的容量:90+55+4+2*(55+15+4)+160+20=477KW, 1.05*477/0.8=626KVA.选用800KVA的变压器,请问我这样计算对吗?
现有315KVA和200KVA的变压器各一,如果想利用上,怎么分配最合理?
"20吨锅炉+160KW用一台400的变压器,两台10吨锅炉+20KW的用一台315的变压器"
这样的方案合适吗?请大家指教,谢谢.