要是给排水的管道要经过铁轨下面时,对埋深有什么特殊要求吗,要参照什么规范呢?
要是给排水的管道要经过铁轨下面时,对埋深有什么特殊要求吗,要参照什么规范呢?
2楼
没记错的话室外给水规范里就有。不过要穿铁路,还是要听铁路部门的意见。
回复
3楼
多谢了!
回复
4楼
《铁路给水排水设计规范》:
9.2.2-排水管道穿越铁路时宜垂直通过。平行铁路铺设时,管道距铁路区间线路路堤坡脚或路堑坡顶不宜小于5.0m。
9.2.5-排水管道穿越铁路时,管顶至钢轨轨底的深度不得小于1.2m,管顶至路基面高度也不应小于0.70m。
6.2.3-给水管道穿越铁路时,应采用柔性接口,并宜设防护套管。
6.2.4-当管道穿越铁路未采取防护措施时,管顶至钢轨轨底的深度不得小于1.2m,管顶至路基面高度也不得小于0.70m。
注:多请铁路工务部门吃几顿饭,什么事情都好商量。
回复
5楼
给排水专业在铁路是干什么的啊?发展前途怎么样?
回复
6楼
我先谢谢大家了!
我是兰铁院06级的给排水学生,今年后半年就要开始找工作了,不想考研,不知道该去那种单位比较好一些,是指发展前景!我是男生!学习成绩班级11名吧,
回复
8楼
大家帮帮忙,求给水过铁路的规范啊
回复
9楼
求前辈给一些铁路给排水的规范!!!!!!!:) :) :) :)
回复