电工快速估算口诀
bj100e
bj100e Lv.2
2008年05月06日 13:28:54
只看楼主

一:各种绝缘导线安全载流量的估算截面与安全截面的倍数见表口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对, 三五线乘三点五,双双成组减半倍。注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全

一:各种绝缘导线安全载流量的估算
截面与安全截面的倍数见表



口诀一:二点五下整九倍,往上减一顺号对,
三五线乘三点五,双双成组减半倍。
注:“二点五下整九倍,往上减一顺号对,”即是2.5mm²;即以下的各种铝
芯绝缘导线其安全载流量为2.5×9=22.5A,从4MM²;以上,导线的安全载流
量和截面的关系为:线号往上排,倍数逐渐减一;而35MM²;的导线的安全
载流量为截面的33.5倍;即“三五线乘三点五”,50MM²;以上,截面数和安全
电流之间的倍数关系为两个两个线号一组,倍数依次减0.5倍.即“双双成组
减半倍”.
特别提示:表适用于铝线绝缘导线,环境温度为25º;C时明敷.当环境温度升高
和敷设方式变化以及采用铜线时可用下述估算方法进行修正.
口诀二:“条件不同另处理,高温九折铜升级.
导线穿管二、三、四,八、七、六折最好记.”
注:当使用的导线为铜导线时,其安全载流量比同规格铝线略大一点,可按
表加大一个线号记算.如记算16MM²;的铜线,可视为25MM²;的铝线,用口诀一
有25×4=100A,即为“高温九折铜升级”.
导线穿管根数增加,导线的安全载流量减小.估算可视为明敷,再打一
个折扣.一根管子穿两根线时的安全电流为明敷时的0.8倍.
二:10(6)/0.4KV三相变压器一、二次额定电流的估算
口诀三:容量算电流,系数相乘求,
六千零点一,十千点零六;
低压流好算,容量流好算。
三:10(6)/0.4kv三相变压器一、二次熔丝电流估算
口诀四:低压熔丝即额流,高压二倍来相求。
注:低压侧熔丝大小,可以根据高压侧额定电流的大小来选择;高压侧
熔丝电流约为高压侧电流的二倍。
例:10/0.4KV,100KVA三相变压器、低压侧熔丝电流是多少?
解:按口诀三,高压侧电流为:
100×0.06=6A
故高压侧熔丝电流为:6×2=12A
低压侧额定电流为:100×1.5=150A
低压侧额定电流为:150A
四:直接起动电动机控制开关及熔丝的估算
口诀五:熔丝三倍供电流,七千瓦电机直接投;
六倍千瓦选开关,四倍千瓦熔丝流。
注:1、口诀适用于380V笼式电动机,一办当供电线路容量不小于电动
机容量的三倍时,才允许7KW即以下的电动机直接起动。
2、直接起动常使用的开关,如胶盖闸刀开关、铁壳开关等,其容量
可按电动机容量的六倍进行选用,作短路保护用的熔丝电流,可
按电动机容量的四倍选择。
例:4.5KW电动机用铁壳开关直接起动,其开关容量及熔丝如和选用?
解:根据口诀五:4.5×6=27A
4.5×4=18A
故 开关选HH4-30,熔丝选20A
五:电动机供电导线截面的估算
口诀六:多大电线配电机,截面系数相加知。
二点五加三、四加四,六上加五记仔细;
百二反配整一百,顺号依次往下推。
注:不同截面的导线所供电动机容量的范围就能直接算出,其方法是:
“多大电线配电机,截面系数相加知。”即用该导线截面数再加上一个系
数,是它所能配电动机的最大KW数。
1、“二点五加三、四加四,”即是2.5MM²;的铜芯绝缘线,三根穿管敷
设,可配2.5+3=5. 5KW及以下的电动机;而4MM²;的铜芯绝缘线,
三根穿管敷设可配4+4=8KW即以下的电动机;如10MM²;的铜芯绝缘
导线能10+5=15KW电动机。
2、“百二反配整一百,顺号依次往下推。“表示当电动机的容量达到
100KW以上时,导线所配电机的容量范围不再是上面导线截面数加
上一个系数关系,而是反过来120MM²;的铜芯绝缘导线能配100KW
电动机,顺着导线截面规格号和电动机容量顺序排列,依次例推,即150MM²;的导线可以125KW的电动.
六:电焊机支路配电电流的估算
口诀七:电焊支路要配电,容量降低把流算。
电弧八折电阻半,二点五倍得答案。
注:电焊机属于反复短时工作负荷,决定了电焊机支路配电导线可以比
正常持续负荷小一些。而电焊通常分为电弧焊和电阻焊两大类,电弧焊
是利用电弧发出的热量,使被焊零件局部加热达到熔化状态而到焊接的
一种方法;电阻焊则是将被焊的零件接在焊接机的线路里,通过电流,
达到焊接温度时,把被焊的地方压缩而达到焊接的目的,电阻焊可分为
点焊、缝焊和对接焊,用电时间更短些。所以,利用电焊机容量计算其
支路配电电流时,先把容量降低来计算,一般电弧焊可以按焊机容量八
折算,电阻焊按五折算,这就是“电弧八折电弧半”的意思,然后再按
改变的容量乘2.5倍即为该支路电流。口诀适用于接在380v单相电源上
的焊机。
例:21KVA交流弧焊机,接在380V单相电源上,求电焊机支路配电电流。
根据口诀七
本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=427962&fromuid=13



免费打赏
zwd_yt
2008年05月06日 13:41:29
2楼
不错呀!多些楼主
回复
lowu2008
2008年05月06日 14:08:19
3楼
太板扎了,谢谢楼主了.
回复
hanchunling1971
2008年05月10日 16:21:38
4楼
多谢楼主,太有用了,这是我一直在努力寻找的东东!
回复
bj100e
2008年05月13日 15:16:25
5楼
有用就好
回复
panchaoxiong
2009年07月06日 10:17:04
6楼
很长时间没有这样的口诀了,我见过木工口诀。
回复
xueping518
2011年04月27日 20:16:05
7楼
回复
xzy642889882
2011年04月28日 11:33:10
8楼
这个给力!!!
回复

相关推荐

APP内打开