为什么老烧变压器
hongqipiaopiao
2008年05月06日 11:41:43
来自于变压器
只看楼主

我是搞煤矿供电的,有一个变电所500KVA变压器只要二次侧(660V)有短路现象(有一次短路电流不大),变压器每次都烧坏,不到一年内已经烧三次了,每次高压侧(6000V)短路保护都及时动作,为什么继电保护不能保护变压器不被烧坏?望各位前辈指教!!!!

我是搞煤矿供电的,有一个变电所500KVA变压器只要二次侧(660V)有短路现象(有一次短路电流不大),变压器每次都烧坏,不到一年内已经烧三次了,每次高压侧(6000V)短路保护都及时动作,为什么继电保护不能保护变压器不被烧坏?望各位前辈指教!!!!
免费打赏
sugy
2008年05月06日 12:12:11
2楼
我公司在今年2-3月份连续二次出现变压器二次母线短路,造成变压器(同一厂家)本体烧毁事故,高压侧保护也正常动作。我想请教的是你单位使用的变压器是哪家的?高压侧什么保护动作的?故障电流是多少?保护定值是多少?
回复
tujunt10
2008年05月06日 16:11:36
3楼
及时动作?你怎么知道的?
一般会烧坏都跟整定值有关系,保护之间的搭配也会影响。所以说来说去还是变压器厂的原因。
回复
sdzhck
2008年05月06日 16:53:28
4楼
同意3楼观点
回复
qbw4607
2008年05月06日 22:58:41
5楼
变压器基本保护应该由速断,过流,瓦斯(干式变压器无)组成。
其中速断按照高压侧故障短路电流整定,过流则按照低压侧短路电流整定并有延时(0.5秒)。出现低压故障而保护拒动,应该检查过流定值及保护是否完好。
瓦斯保护如果配置了而未动作,也应该检查,该保护是一个非常灵敏的保护。
不过矿井下一般使用干式变压器。
此外二次配出应该均有低压开关保护,只要开关选择正确,决不会造成变压器烧毁。
回复
hongqipiaopiao
2008年05月06日 23:11:22
6楼
变压器是保定变压器厂,保护设定为GL-26/10,速断定值为420A
回复
xcwlgx
2008年05月07日 02:47:13
7楼
同意5楼意见。
回复
wjs6157112
2008年05月07日 11:44:27
8楼
二次侧的绕组都烧坏了,一次的保护能不动作吗?建议你,好好整定一下保护电流,另外线路的断路器要选择合理,以保证断路先动作.可以换一个新产品好的生产厂家
回复