分户计量单管跨越式系统
zzhhccqq
zzhhccqq Lv.2
2008年05月05日 18:38:02
来自于采暖供热
只看楼主

分户计量单管跨越式系统,散热器前加自力式三通恒温阀,但是发现自力式三通恒温阀的阻力特别大,有作过单管系统的吗,是怎么处理的,自力式三通恒温阀的阻力到底有多大?

分户计量单管跨越式系统,散热器前加自力式三通恒温阀,但是发现自力式三通恒温阀的阻力特别大,有作过单管系统的吗,是怎么处理的,自力式三通恒温阀的阻力到底有多大?
免费打赏
sjzri
2008年05月08日 11:26:46
2楼
自力式三通恒温阀的阻力到底有多大?我记得以前发过类似贴,恒温阀厂家还提供过阻力
回复
60725761
2009年09月22日 20:44:14
3楼
在供热系统中,经常会有部分区域或个别散热器不热,这是因为在传统的垂直单双管系统中,各楼层压差不同,水力不平衡的原因造成的,尽管现在新建住宅供热系统水利平衡得到了改善,但由于自然阻力及温度变化的各种原因,还是会出现不同程度的水力分配不平衡,惹根据不同楼层压力的变化进行计算,能调节恒温阀的预设定值,就能解决这一问题,恒温阀在运行中,会根据环境温度的变化而不停的动作,通过改变阀门阻力的大小来调节流量,但恒温阀是高阻阀,它在运行中,阀门全开时,也会有相当大的阻力,这就是初始阻力,所以就需要我们提供可以预设定值的恒温阀 有关于恒温阀的可以和我联系QQ:137242724 13893339508
回复
snail_yin
2009年09月29日 17:16:35
4楼
自力式三通恒温阀就应该是高阻力阀门。阻力应该在4m左右
回复
xg0147
2010年11月24日 08:51:24
5楼
支持4楼说的!!!!
:victory:
回复
dabizi2002
2010年11月24日 10:24:24
6楼
学习了,但其中怎么有做广告的嫌疑!
回复
star-cluster
2011年01月15日 23:14:35
7楼
学到了。阻力好大。那可以有阻力小的,有能很好调节的阀吗