电子厂房洁净室计算交流(请高手进来指点)
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年04月05日 19:58:02
只看楼主

一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:

一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!

另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!

以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
免费打赏
ty_zhanghua
2005年03月25日 17:14:18
32楼
电加热的量可以根据晗湿图和房间设备的散热量等条件来计算,一般电子厂房有较多的发热设备,冬季也会有热负荷,当然还要看工艺要求.
夏季的再热应该没有这么多吧
回复
ty_zhanghua
2005年03月25日 17:15:31
33楼
新风量的确定要根据房间正压和工艺设备的排风确定,不能简单的按照百分比确定的
回复
zht2004
2005年03月29日 13:23:31
34楼


偶属于打杂类型的,安装公司的;
施工管理、投标报价、技术支持、方案设计啥都做过......

恒温恒湿机的参数,首先你自己计算,然后找最接近的设备进行选择;差异较大,则必须与厂家协商按照你设计参数进行定制。
回复
xh_520
2005年03月31日 09:01:46
35楼
我就是自己算的啊,跟厂家的恒温恒湿机一比,玩完!

差很多撒,心虚啊。。。不过数据都是偏大,达到效果应该是没问题!
只是造价上就差多了,拿不到案子啊
回复
jest2005
2005年04月02日 13:38:07
36楼
以下是引用xh_520在2005-03-05 14:31:14发表的内容:

我觉的加湿量都大了,,不小的这样修正可不可、、、、、、、、、‘

120KG/Hr、90Kg/Hr 、60KG/Hr
回复
jest2005
2005年04月02日 13:39:38
37楼
还有噢:如果冷量哪么大,显热量也一定蛮大的,你的再热量也没有哪么大的,,
回复
gongreszj
2005年04月04日 13:22:14
38楼
呵,依据冷负荷计算步骤来计算,然后根据大风量小温差来进行计算选机组
回复
xh_520
2005年04月06日 10:45:28
39楼
斑竹能不能把你做过的恒温恒湿方案传给我看看啊!

特别是设计说明及计算过程,小弟不胜感激啊。。。
邮箱:xiaohaha0103@vip.163.com
回复
zht2004
2005年04月07日 08:38:43
40楼


在图纸里有一个DWG,偶2001年做的那个,
不过不太全,底子早就不见了
回复
xh_520
2005年04月07日 13:59:07
41楼
在图纸里有一个DWG,偶2001年做的那个,不过不太全,底子早就不见了

能不能具体点,到底在哪?
方便吗,直接传到我邮箱让我看看,谢谢啊!
其他兄弟有做过也行啊,帮帮忙,迷惑中。。。
回复

相关推荐

APP内打开