电子厂房洁净室计算交流(请高手进来指点)
xh_520
xh_520 Lv.7
2005年04月05日 19:58:02
只看楼主

一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:

一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!

另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!

以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
免费打赏
olive66666@co163
2005年04月07日 21:00:50
42楼
风量计算23楼已说得很清楚了。制冷所需风量还跟所要的控制精度有关。
回复
whhgroup
2005年04月08日 08:40:43
43楼


对,我们公司都是这样做的
回复
liuxz123
2006年04月18日 21:04:06
44楼
你是哪个公司
回复
boy1234boy
2006年04月19日 19:37:29
45楼
我也觉得加湿量大了点,还请楼主仔细效对一下的好!
回复
keeryuxiang1
2006年04月24日 15:50:38
46楼
我想冒昧的问下zht2004 你做哪个方面的?我觉得你好象懂蛮多呢,做这行多久了啊
回复
navy315
2006年04月25日 09:46:29
47楼
风量:68000m3/h ---
(68000/3600)*1.2*7=158.67Kg/H

这样算的误差有多大? 请zht2004指正.谢谢了
回复
waxm317
2006年04月25日 20:56:33
48楼


在机组出风口或主管加HEPA,这么大风量不是要做好大个HEPA箱?空间允许吗?
我没这样做过。我想不大好。
回复
yipingtong
2006年05月22日 10:12:10
49楼
以下是引用laomazhu在2005-03-18 16:29:14.0发表的内容:
一般对于电子厂房没有特殊的散湿工艺设备情况下,可忽略人员的散湿量,认为热湿比为1
quote]
忽略人员的散湿量,热湿比应该是无穷大啊,怎么是1啊
回复

相关推荐

APP内打开