一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!
另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!
以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。