一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!
另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!
以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
12楼
按照楼主思路,在机组出口段或者总管加HEPA,然后末段加散流器,是完全可以的,但一定要保证管路的洁净哦!
偶经历过相关工程得出如下结论:
1.不但满足工艺要求的洁净级别,这样还能有效控制成本!
2.这样做的劣势在于,系统风量分配时有点麻烦,不容易调啊!!!
总之,有利有弊!
回复
13楼
2.这样做的劣势在于,系统风量分配时有点麻烦,不容易调啊!!!总之,有利有弊!
在每个出风口我都有装风量调节阀啊,安装调试时调整分量,使整个系统尽量达到平衡!不知这样做行不行?
回复
14楼
请问zht2004,我上面算的参数行不行,总觉得太大了?
特别是加热量和加湿量都是偏大的,看恒温恒湿空调机对比差很多!
请大侠指点一二,谢谢!
回复
15楼
在每个出风口我都有装风量调节阀啊,安装调试时调整分量,使整个系统尽量达到平衡!不知这样做行不行?
肯定100%要装啊,而且尽可能用“人字型”对开多叶阀,与风口一体化的那种,下调式,避免上吊顶,而且控制量调节比风管对开阀好许多,如果条件允许,还可以尝试散流器上配置多层铝网叠压中效(强烈建议不采用无纺布),会更利于压差整定!而且散流器风口最好是门铰型的!偶在东北某项目上尝试过1次,效果不错,可是这种方式没有任何说服力(对于洁净控制)!唯一肯定其效果的解释角度就是:阻尼层利于调节使风量更容易平衡!对造价无甚影响!!
你那么做当然可以啊!细节再斟酌以下偶的愚见,呵呵!
回复
16楼
因为前提已经有要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
所以上面算的参数行不行,还比较难说,应该有针对性的对个别工艺设备相关参数进行一下了解,把握性不就更大了吗!可以再重新校验计算一下加湿量,就是房间一点都不散湿,也偏大!
你总觉得太大,倒不会太大,设计值一般都偏大!有充分的备用裕度啊。
只不过最后系统自动调节参数设定时要重新计算,并配合整定水/蒸汽电动调节阀的开度阈值!
回复
17楼
石膏夹芯和聚氨脂夹芯好象问题也不大!
规范条文要严格究起来,全国80%以上医药厂房均不合格,且严重不符合规范要求!!!!!
回复
18楼
工艺要求没任何排风?????????
不多见啊!
实在不多见啊!最好再找工艺上落实一下!避免盲目,闭门造车!
回复
19楼
洁净区都用库板隔开,没有做什么排风!
空调箱有做新风,这样行吗?
回复
20楼
偏大带来就是造价高啊,我们设计员就是要控制成本又能达到要求!
这样在市场竞争力也大啊,业主肯定会先看初投资的!
我想冒昧的问下zht2004 你做哪个方面的?有没有做恒温恒湿机?
如果有,我想问下你们的参数是怎么确定的!
回复
21楼
医院的洁净室隔墙,为什么不用彩钢板呢,我在广州见了几个工程都是用的彩钢板,又清洁又好看,不过投资嘛....................
回复