一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!出风口为高效过滤器出风口!以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
一个电子厂的一间厂房面积大概1188m2,选用68000CMH的组合式空调箱!
还有一间面积为845m2!选用50000CMH的组合式空调箱!
这两间洁净度要求都是100000级!出风口为散流器!
另有一间面积475m2,洁净度等级10000级!选用40000CMH的组合式空调箱!
出风口为高效过滤器出风口!
以上厂房用PU发泡库板隔开,高度2.8m!送风方式都是上送下回,做回风柱回风!新风量为总风量的15%,在空调箱新风管,回风口装粗效过滤网,出风口装中效过滤网!参数如下:
夏季室外温度35度,湿度83%,冬季温度10度,湿度50%
要求:温度25±3,湿度60±5%!里面散热、湿量均不知.!
如何计算加热量和加湿量,请高手指点!还有什么不对的地方请指出,谢谢!
欢迎大家来交流。。。。。
2楼
在焓湿图上按一次回风画一下就行了,可以算出加热量、加湿量。面积大概1188m2等出风口为散流器的,要在空调机组中加高效段,最次也要亚高效
回复
3楼
新风量为15%过小,满足不了洁净室的换气要求.
要计算冷负荷、再热量、除湿量或加湿量,必须计算出厂房的得热量、散湿量,然后在焓湿图上根据热湿比确定供风参数(温度、湿度),才能得出。
回复
4楼
没有热湿比,你们一般是怎么确定加热量和加湿量!
迷惑中。。。
洁净室等级100000级,出风口中效就够了吧!
而且我用回风柱回风,气流循环好,能达到要求吧?!!
回复
5楼
这两个洁净室的级别都很低,而且电子厂都是正压,按照设计要求很容易实现,关键在于:怎样保证送风量,(采用何种空调末端);风机压头要高,高中初三效过滤器压损较高,(采用变频风机);有没有排风?
回复
6楼
对了,10万级和万级洁净室送风口是否应该选高效过滤风口,我记得千级是。
回复
7楼
没有做排风!送风量肯定达到要求,就是不知道怎么算加热量和加湿量!
换气次数:10000级30次,100000级20次!
我做的10000级出风口就是才用高效的,100000级用散流器!
回复
8楼
没有得热量和散湿量是无从下手的。至少你应该参考相似项目的得热量和散湿量。
回复
9楼
我在上面文章里看到了PU发泡库板,这一点很有问题!按<<洁净室设计规范>>要求,内部装修材料耐火等级必须达到A级。好像只岩棉或铝蜂巢库板才能达到要求!
回复
10楼
100000级采用散流器可能效果不好 你有间房是800多平方的 房间体积过大 容尘也会过大
回复
11楼
我假设了热湿比算的,大家帮我核算下行不行?
风量:68000m3/h 冷量:453.4Kw 电加热:362.7Kw 电加湿:244.8Kg/h
风量50000的改为48000m3/h 冷量:320Kw 电加热:256Kw 电加湿:172.8Kg/h
风量:40000m3/h 冷量:266.7Kw 电加热:213.3Kw 电加湿:144Kg/h
回复