有两个一层厂房,一个三层办公楼都是框架的需要做深层搅拌桩基础,没做过,望大家赐教,谢谢!
有两个一层厂房,一个三层办公楼都是框架的需要做深层搅拌桩基础,没做过,
望大家赐教,谢谢!
2楼
我做了,不过是作为一种地基加固的方法
计算都要手算的.
你可以看看基础加固的规范
回复
3楼
这种基础不好,最好不用
回复
4楼
搅拌桩要注意长度
回复
5楼
根据建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002),深层搅拌法(湿法)的适用范围详规范第页。此法在全国各地用的挺多。是一种比较常用的地基处理方法。计算方法可参规范11.2.4的计算方法。提醒注意的是:计算公式中fcu的取值应当根据当地经验取用适当的数值。否则会计算不准确的。另外注意此法的置换率一般在25%左右,地基承载力一般能达到150kpa。
回复
6楼
结合当地工程经验,有些地区在淤泥层范围内搅拌桩成桩有困难。
回复
7楼
我们这里经常用,效果和好.
回复
8楼
少将版主讲的非常精彩和实用,也解决了我的几个困惑,非常感谢,但是"fcu的取值应当根据当地经验取用适当的数值"的说法操作性不好,最好能有不同参数的参考数值,否则计算有点控制不好.
回复
9楼
承载力问题相对比较好解决,主要的问题是你的这个工程是否需要计算沉降?沉降计算模式主要有两个:按桩基设计还是按双层地基设计。计算模式不同,方法不同结果不同。看看你的工程设计按照什么模式计算沉降比较合理?
回复