计算机房内的照明标准
dragon_wjf
dragon_wjf Lv.2
2005年03月03日 11:28:22
来自于照明工程
只看楼主

我想问一下,对一个计算机房内有没有在照度的的要求。如果有那怎么算呐。谢谢。

我想问一下,对一个计算机房内有没有在照度的的要求。如果有那怎么算呐。谢谢。
chatone
2005年03月03日 14:21:25
2楼
电子计算机机房设计规范

GB 50174-93


第6.2.1条 电子计算机机房照明的照度标准应符合下列规定:

一、主机房的平均照度可按200、350、500lx取值;

二、基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200lx取值。

三、第二、三类辅助房间应按现行照明设计标准的规定取植。
回复
dragon_wjf
2005年03月03日 14:35:40
3楼
怎么换算成电能功率呀。
回复
zzwyy
2005年03月10日 20:47:21
4楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^

工程名称 : 1
项 目 : 2
计算地点 : 3

场所类别 : 公用场所照明-电话站、网络中心、计算机站(有视觉显示终端)

---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会

------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 500; CIE : 500; 计算取值 = 500.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0.75; 计算取值 = 0.75
维护系数K; GB50034-2004 : 0.80
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤19
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = 18; 目标值 = 15; 取值:现行值


--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : :3300~5300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥80; CIE : ≥80
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : 宜防止频闪
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: 当r>65°时亮度L≤1000cd/m2
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50034-2004 : -
回复

相关推荐

APP内打开